请问老师,低总开关微机保护器一直通电就一直显示:初始化… 换了两个新的保护器还是同样的现象,测量保护器输入电压也是基本正常,最后还是换了整个低总开关,请老师帮我分析一下原因
分享到:
刘战英
帮助人数:16
1、127V线路虚接,造成保护器启动时电压下降太多,电压波动频率较高,中央处理器无法正常启动。万用表监测不到虚接时造成的一定频率的电压变化。 2、保护器所控制的外围线路有短路或过负荷现象,使控制电压整体下降,中央处理器无法启动,一般5V电压下降到4.6V以下,中央处理器就无法启动。
回复于2020-12-12 21:36:18
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了2118+个问题
今日咨询:0条,大师解答:0次
问题分析:井下风窗,现在矿井大多采用变频风机