会员登录
电缆
详细描述:
井下电缆的选型应遵守哪些规定?
分享到:
蔡建建
帮助人数:4
1、电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。 2、电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。 3、严禁采用铝包电缆。 4、必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。 5、电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。 6、对固定敷设的高压电缆: (1)在立井井筒或倾角为45°及其以上的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆; (2)在水平巷道或倾角在45°以下的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆; (3)在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆;其他地点必须采用铜芯电缆。 7、固定敷设的低压电缆,应采用MVV铠装或非铠装电缆或对应电压等级的移动橡套软电缆。 8、非固定敷设的高低压电缆,必须采用符合MT818标准的橡套软电缆。移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。 9、照明、通信、信号和控制用的电缆,应采用铠装或非铠装通信电缆、橡套电缆或MVV型塑力缆。 10、低压电缆不应采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。
回复于2022-03-11 15:02:10
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了2118+个问题
今日咨询:0条,大师解答:0次
问题分析:井下风窗,现在矿井大多采用变频风机