欢迎访问开云平台登录入口 平台,您是第493674位访客
我的位置:首页 > kaiyun全站app登录官网 > 问题分类

馈漏电试验顶移变的原因有哪些

15909228360 2021-03-31 09:22 机电运输

详细描述

馈电开关合闸后做漏试顶移变,移变显示高压侧为低压保护,低压侧显示漏电,接地是按要求打的,漏电试验也不能正常,分闸做漏试是正常的请大师指教

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共8条回复
大师回答
  • 孙杰

    帮助人数:185

    1、一个系统中最多允许一台馈电开关设为总开关,他的下级开关都应设为分开关,并应设置总开关的漏电检测延时时间,通常设为0.2s。若总开关下有多级分开关,那么分开关应设置“选漏延时”,各级延时的级差时间为0.2s。 2、若馈电开关是安装在移动变电站下级,那么低压保护箱为总开关,设置漏电延时,最大不超过0.35S,馈电开关应设置为分开关,漏电延时设置0S。

    回复于2022-05-11 17:14:53

    展开评论 
    展开追问 3 人赞同了该回答
    0条追问
没有符合您的答案?立即在线问大师
学生回答
  • 分馈选择性漏电保护功能未设置好,移变采用附加直流保护,分馈是零序功率方向式漏电保护,移变漏电延时0.2S,分馈漏电延时30-20 mS,同时设置UO= IO= 根据分馈功能设置。

    回复于2023-05-19 15:25:56

    展开评论 
    展开追问 1 人赞同了该回答
    0条追问
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 2123+ 个问题

今日咨询:0 条,大师解答:0

3星期前
近期帮助 5人
机电运输

问题分析:井下风窗,现在矿井大多采用变频风机

Baidu
map
Baidu
map