会员登录
煤矿风机
详细描述:
您好,翟大师 请问风机切换时间、启动时间是怎样界定的?作用是什么?
分享到:
翟运峰
帮助人数:8
切换时间是指主机与备机之间或备机与主机之间的倒台时间,按局部风机管理规定为3S-20S;启动时间指的是主机或备机的一级与二级之间的间隔启动时间,按局部风机管理规定为15S-30S;作用是:分风器拍门有换向动作时间,如果没有延时直接启动,分风器拍门由于一侧风机没有完全停止转动,另一侧风机送电启动容易引起过流跳闸,或者出现一风吹现象,吹裂风筒。
回复于2021-09-02 17:51:36
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了2118+个问题
今日咨询:0条,大师解答:0次
问题分析:井下风窗,现在矿井大多采用变频风机