会员登录
馈电
详细描述:
远方漏电实验跳闸到上级电站,馈电应该如何设置
分享到:
史峰
帮助人数:22
您好:对于您提出的疑问,可以通过调整上级低压馈电漏电保护延时时间来调整。如果不能解决问题,那么要怀疑分开关分断时间可能变长了,可以检查分馈电内的跳闸回路中的各个环节的继电器接点是否有轻微粘连,继电器动作迟缓等软故障。
回复于2021-11-07 10:15:38
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 11915+ 个问题
今日咨询:0 条,大师解答:3 次
问题分析:岩层面上与走向线直交的倾斜线和它在水平面上投影的夹角,称为倾角。
问题分析:倾斜线在水平面上的投影线所指岩层下倾一侧的方向称为岩层的倾向。
问题分析:15°
问题分析:245NM
问题分析:可升降1米
问题分析:30-40S