会员登录
附加直流电路检测漏电
详细描述:
您好,大师附加直流电路检测漏电时,交流电源的高压不会进入控制电路吗?
分享到:
史峰
帮助人数:22
你好,漏电时的附加直流电路通过R1、三相电抗器SK与交流的主电路连通,由于对称的交流电是经通过三相电抗器后的中性点到达30#线,如果三相交流电压处于完全对称,那么中性点将不会有电压产生,如果在故障状态下(例如三相不平衡状态),那么三相电源中性点偏移,30#线会产生交流电。此时,交流电在通过R2电阻后会经过接地的电容C2流回大地,从而通过C2滤除掉到达直流检测电路中的交流电。因此,附加直流电路检测漏电时,交流电源的高压不会进入控制电路。
回复于2021-11-13 13:55:07
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了2118+个问题
今日咨询:0条,大师解答:0次
问题分析:井下风窗,现在矿井大多采用变频风机