安全监控系统在电网停电后,备用电源要求必须连续工作多长时间?
分享到:
邵新启
帮助人数:31
两小时
回复于2022-07-24 20:57:41
李威
帮助人数:5
根据新AQ-1029-2019
回复于2022-07-25 14:41:23
新AQ1029-2019 规定必须工作4小时以上
回复于2022-07-25 14:44:36
赵辉
帮助人数:36
AQ1029-2019必须须保证4小时。
回复于2022-07-28 21:46:23
新要求不低于2小时,老要求不低于4小时。
回复于2022-08-01 11:04:00
姬展鸿
帮助人数:8
不少于4小时
回复于2022-09-05 15:57:52
岳宏峰
不低于两小时
回复于2023-03-22 08:33:37
这个也不是不可以,局部通风机安装距离底板300mm即可,安装在低洼处存在的问题是如果局部通风机采用支撑架安装在底板上,有积水时,现场环境会比较差,同时安装局部通风机地点要设置配电点,配电点的安装还是尽量选择环境较好地点进行安装,便于后期维护。如果没有其他更合适地址,低洼处也不是不行,相对而言会带来一定麻烦。
探头如果改为装电池的,还需要解决数据传输的问题。如何将数据传输至地面,实现监控及关联设备断电,这些问题也需要一并解决,现在的无线传输稳定性较差,如果出现差错,数据无法传输至地面,这个不符合煤矿安全规程吧
可以改成蓄电池供电的,但是要保证一天的用量,体积估计也增大不少,同时每天要更换电池,也不方便,不可能向你说的那样一劳永逸。
航空插头插好后,紧固螺母也要同样拧紧,才能保证移动过程中不发生拉脱现象
当然可以,现在已经有无线甲烷传感器了
专业技能大师
解决了 2123+ 个问题
今日咨询:0 条,大师解答:0 次
问题分析:井下风窗,现在矿井大多采用变频风机