移变运行温度从外壳判断多少为正常范围?

分享

分享到:

我也要提问 共1条回复
被采纳答案
  • 周兴军

    帮助人数:12

    需要看变压器绕组的绝缘等级。 国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。 对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60℃;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75℃;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80℃;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100℃;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125℃;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150℃。 你所使用的变压器内部有温度保护装置,当温度超过保护值时保护动作。 变压器通过外壳散热,根据设备运行情况,设备放置位置的风流大小,温度也有区别,无法通过外壳准确判断设备运行温度正常范围。