会员登录
蔡老师,您好!
详细描述:
有一个问题:就是我们在生产中,通讯故障问题时有发生,该系统就瘫痪不能正常工作,最终排查到通讯电话里面的闭锁模块损坏,但现场备件时有不足,但又不能影响生产进度,请问有比较好的应对措施吗?
分享到:
蔡建建
帮助人数:4
如果真的排查到是闭锁模块的故障,可以有些紧急应对方法,我在这里传授您一下,希望对您有所帮助。就是打开出故障的闭锁电话前盖,找到闭锁模块上的6芯插头并拔下,将插头上面的3、4号线短接(这是查询线),再将1、2线(这是闭锁线)引到闭锁按钮下方的小触点开关上,分别接到触头开关的1#(公共端),3#(常闭端)上,原理就是将通讯线路中的查询线形成通路,将闭锁线形成实现手动断开的通路,临时改造接线后,可以实现系统正常运转、闭锁停车等功能,但要提前注意,控制器液晶显示时会少了一台电话,并且在急停闭锁时,不会出现“XX台电话闭锁”,而是出现“第XX台线路断”的提示。临时可以满足了生产接续,但不能长时间使用,尽量还是早更换模块为好。
回复于2022-03-11 13:19:39
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 2119+ 个问题
今日咨询:0 条,大师解答:1 次
问题分析:井下风窗,现在矿井大多采用变频风机