远点试跳的技术要求
分享到:
孙红军
帮助人数:27
1.660V电源接11KΩ电阻,10W电阻一个;1140V接22KΩ,10W电阻一个。 2. 每一处试验人员到试验地点后,电话联系电调、变电所或配电点人员,确保是否可进行试验工作,经同意后方可进行试验操作。试验结束后,立即通知电调、变电所或配电点人员及时对跳闸区域进行送电,在确保跳电区域所有人员送电完毕后方可进行下一地点的跳闸试验。
回复于2022-05-24 18:49:42
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。