会员登录
电缆
详细描述:
井下电缆吊挂有什么要求
分享到:
孙红军
帮助人数:27
1、电缆必须吊挂。 2、电缆水平敷设时必须与巷道走势保持一致,垂直方向敷设时必须与地面成90º,即横平竖直。 3、电缆改变敷设方向时,转弯处应有适宜的圆弧。 4、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应不超3米。 5、悬挂应有适当的驰度,一般以电缆拉直后自然下垂为宜。 6、固定电缆钩的预埋件埋入后裸露长度不超过30mm。 7、电缆应每根分开吊挂(从上到下吊挂顺序为:通讯电缆、监测电缆、信号电缆、动力电缆)。
回复于2022-06-01 18:06:04
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了2119+个问题
今日咨询:0条,大师解答:0次
问题分析:井下风窗,现在矿井大多采用变频风机