会员登录
保护
详细描述:
机电设备一共有多少种保护
分享到:
刘赞利
帮助人数:1
基本上有以下几种保护:过载、短路保护,漏电闭锁与漏电保护漏,选择性漏电保护,过欠压保护,三相不平衡保护,接地保护。
回复于2022-07-11 11:12:30
夏伯党
帮助人数:117
煤矿机电设备主要有过流、漏电、保护接地三大保护。其中过流保护又包括过载、断相、短路三种;漏电又分为漏电闭锁、漏电保护;其他还有过压、欠压、三项不平衡保护等。
回复于2022-07-13 09:09:10
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了2118+个问题
今日咨询:0条,大师解答:0次
问题分析:井下风窗,现在矿井大多采用变频风机