欢迎访问开云平台登录入口 平台,您是第685240位访客
我的位置:首页 > kaiyun全站app登录官网 > 问题分类

电站

小手最喜欢乱摸 2021-11-10 23:48 机电运输

详细描述

低压侧漏电实验做不出来了是什么原因

分享

分享到:

我也要提问 共2条回复
被采纳答案
  • 周兴军

    帮助人数:12

    回答完了

    回复于2021-11-12 19:46:40

    收起全部 2人赞同了该回答
    0条追问
学生回答
  • 根据漏电检测原理,无论是附加直流检测还是零序电流检测,必须构成闭环回路,才能动作。我们平时做的漏电试验都是人为构成闭环回路,使漏电动作。做漏电试验时,在确保硬件与线路完好的情况下,漏电不跳闸的原因是未够成漏电检测回路,其中主要原因是接触不良使绝缘阻值大于动作值,造成漏电试验不跳闸。例如漏电试验继电器触点接触不良,辅助接地极接地不良等。以上观点仅供参考,欢迎大家留言,共同交流。

    回复于2021-11-12 08:45:14

    展开评论 
    展开追问 3 人赞同了该回答
    0条追问
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。

  • h
    h回复:

    h

专业技能大师

解决了 11846+ 个问题

今日咨询:97 条,大师解答:33

Baidu
map
Baidu
map