会员登录
电站
详细描述:
低压侧漏电实验做不出来了是什么原因
分享到:
周兴军
帮助人数:12
回答完了
回复于2021-11-12 19:46:40
根据漏电检测原理,无论是附加直流检测还是零序电流检测,必须构成闭环回路,才能动作。我们平时做的漏电试验都是人为构成闭环回路,使漏电动作。做漏电试验时,在确保硬件与线路完好的情况下,漏电不跳闸的原因是未够成漏电检测回路,其中主要原因是接触不良使绝缘阻值大于动作值,造成漏电试验不跳闸。例如漏电试验继电器触点接触不良,辅助接地极接地不良等。以上观点仅供参考,欢迎大家留言,共同交流。
回复于2021-11-12 08:45:14
能说下电容的位置吗
电气标准操作会在后续的课程中介绍
如有不好描述的问题可以私信
可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。
h
专业技能大师
解决了 11846+ 个问题
今日咨询:97 条,大师解答:33 次