fang 2021-08-26 16:56 机电运输

详细描述

矿用移动变压器温度允许运行的范围是多少,怎么直接判断温度?

分享

分享到:

我也要提问 提交回答 共1条回复
学生回答
  • 要看变压器的绝缘耐热等级,绝缘耐热等级有Y、A、E、B、F、H、C这几个,允许最高温度分别为95℃、105℃、120℃、130℃、155℃、180 ℃、180 ℃以上(包括环境温度),表面温度控制不超过150℃,安装温度控制器或表面安装温度计,可直观读出温度。

    回复于2021-09-01 17:22:41

    展开评论
    展开追问 2 人赞同了该回答
    0条追问
相关咨询
  • 回复:
    2020-12-09 15:44:57

    能说下电容的位置吗

  • 回复:
    2020-12-09 20:21:46

    电气标准操作会在后续的课程中介绍

  • 回复:
    2020-12-09 20:24:03

    如有不好描述的问题可以私信

  • 回复:
    2020-12-09 22:55:49

    可以使用9V电池、2K电阻1个、发光二极管1个做一个简易试装置,测试时,拔掉双向可控硅触发插头,用自制的测试装置先测T1T2无击穿后,测试装置与T1T2接好,另取一根测试线连接在触发极与T1或T2之间(保证触发极承受正向电压),若是发光管常亮,再对调T1T2,触发后还是常亮,可确认器件良好,否则是坏的。这样比使用万用表直观易测。可控硅有触发电压和维持电流要求,万用表测试上有时会出现误判。